Το φόρουμ μας εξελίχθηκε σε https://kairos.snowguide.gr/
 Επισκέψου το, επέλεξε πως θες να συνδεθείς - Facebook, Twitter, Google ή Yahoo ή Github - και πες τη γνώμη σου.

Author Topic: αντιμετωπιση προβληματων βροχομετρου.  (Read 1241 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline MetFM

  • Hero Member
  • ****
  • Posts: 25120
  • snowguide.gr
εξω βρεχει κανονικα και στην κονσολα μας δειχνει 0 χιλιοστα. υπαρχουν λογοι που μπορει να συμβαινει αυτο.


1. το στομιο του βροχομετρου να ειναι μπουκωμενο με φυλλα  η χωματα που τα παρασυρε ο αερας. αν εχουμε κανει το λαθος να εχουμε τοποθετησει το οργανο κοντα σε δεντρα,η πιθανοτητα αυτη μεγαλωνει. βγαζουμε το καλυμα και το πλενουμε.


2. το στομιο μπορει να ειναι καθαρο , να μην μπορουν ομως να κουνηθουν τα κουταλακια. ενα εντομο ακομα και ενας ιστος αραχνης ειναι ικανος να εμποδιζει τα κουταλακια να αδειαζουν. καθαριζουμε προσεκτικα με ενα πανι . πρεπει ανα τακτα χρονικα διαστηματα να γινεται ελεγχος.


οποιοδηποτε ελεγχο-καθαρισμα κανουμε συνισταται να αποσυνδεουμε το καλωδιο απο τον αισθητηρα γιατι με τα κουνηματα θα καταγραφουν πλασματικα δεδομενα βροχης.


3. εαν ολα αυτα ειναι ενταξει ενδεχεται να υπαρχει προβλημα με το καλωδιο μεταφορας των δεδομενων η με τον μαγνητικο διακοπτη . ελεγχουμε για ελλατωματικες ενωσεις η κλιπ η καλωδια.


ειναι φρονιμο να εχουμε τοποθετημενο κοντα και ενα αναλογικο βροχομετρο ωστε να συγκρινουμε αμεσα το ηλεκτρονικο οργανο .